2015-1-25

[复制链接]
查看: 36596|回复: 3

212

主题

211

帖子

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
25880
发表于 2016-1-11 23:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
真题讨论
按章节搜索: 技术实务 » 2建筑防火 » 6安全疏散
按时间搜索: 2015年 » 技术实务
描述: -
补充图片: -

15-1-25.png
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2016-1-17 16:39:01 | 显示全部楼层
建规5.5.17.4
一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2016-1-17 16:40:44 | 显示全部楼层

建规5.5.17.4来看,D选项不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

212

主题

211

帖子

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
25880
 楼主| 发表于 2016-1-17 17:48:21 | 显示全部楼层
牛丫头 发表于 2016-1-17 16:39
建规5.5.17.4
一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业 ...

谢谢牛丫头,这题您的观点正确。我们在人工录入的时候,把C选项11m写成了15m。现在更正之后D为答案。
C中疏散长度要求为9*1.25=11.25m,设计正确
D中疏散长度要求为10*1.25=12.50m,设计错误
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表