(2013年第一天下午第63题)下列关于自动喷水灭火系统的叙述中,哪几项不正确?
(A)雨淋报警阀不只限用于雨淋灭火系统
(B)设有自动喷水灭火系统的房间,其吊顶内有时可不设喷头
(C)预作用系统应在灭火喷头开启后立即自动向配水管道供水
(D)配水管道的公称压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施
答案(CD)
解析:
依据《自喷规范》2.1.2条~2.1.4条可知,雨淋报警阀可以用于预作用系统、重复启闭预作用系统、雨淋系统、水幕系统,故选项A正确;依据7.1.8条可知,净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设喷头,否则可以不设,故选项B正确;依据4.2.4条条文说明可知,预作用系统是在火灾时报警阀报警后,先启动水泵向配水管道充水,而后才是喷头喷水灭火,故选项C错误;依据8.0.1条可知,配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,故选项D错误。
故本题答案为:(CD)