(2013年第一天下午第30题)下列哪项建筑物的室内消防给水系统可不设置消防水泵接合器?
(A)市政进水管只有一条的高层住宅室内消火栓给水系统
(B)多层办公楼的自动喷水灭火系统(轻危险级)
(C)高层仓库的室内消火栓给水系统
(D)5层旅馆的室内消火栓给水系统
(笔者注:请用2014版新规范解答)

答案(D)
解析:
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014  P111  8.1.3条,A、B、C应设消防水泵接合器;D可不设消防水泵接合器。
因此选(D)