打印 上一主题 下一主题

每日一题 2016.4.19

[复制链接]
查看: 3221|回复: 0

1830

主题

1829

帖子

5903

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5903
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-4-19 16:45:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(自编题)某高层住宅生活给水系统如下图所示。则图中1、2号水泵的设计流量应为多少?



(A)62.28 m3/h ,11.52 m3/h
(B)17.13 m3/h,11.52 m3/h
C)38.52 m3/h ,11.52 m3/h
(D)7.58 m3/h,2.58 m3/h
答案(C)

解:
1、
2号水泵是Ⅲ区转输水泵,流量为:
Q2号泵=QhⅢ区=11.5 m3/h
2、
1号水泵流量为:
Q1号泵=qgⅡ区+ Q2号泵=7.5×3.6+11.5=38.5m3/h
选(C



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表