给水工程 易错题之七
知识题
(2013年下午第42题)某新规划建设的县级市,市政给水管网服务区内未设置水量调节构筑物。则下列哪几项有关该县级市给水管网设计的表述不准确?
(A)因城市较小,管网宜设计成枝状网
(B)为节约投资,生活用水和消防用水共用同一管网
(C)该市管网设计成环状时,应按消防时、最大转输时和最不利管段事故时三种工况进行校核
(D)由于连接管网控制点的管网末梢管段流量较小,为提高流速,保证水质,该处管道管径从100mm改为更小的管径
解析:
依据《室外给水设计规范》7.1.8条可知,城镇配水管网宜设计成环状,当允许间断供水时可设计为枝状,故选项A表述不准确;依据7.1.13条可知,生活用水和消防用水可以共用同一管网,这样可以节约投资,且该管道的最小管径不应小于100mm,故选项B表述准确、选项D表述错误;依据7.1.10条,官网应按三种工况校核,但该题指明未设置水量调节构筑物,故不需进行最大转输时校核,选项C表述不准确。
故本题答案为:(ACD)


作者: hjcdyzj    时间: 2016-5-30 10:13
C、无水量调节构筑物,不存在最大转输时
D、给水消防合用最小管径DN100
CD
作者: liuxiaofang    时间: 2016-5-30 10:24
CD.....................