标题: 每日一题 2016.5.13
(2012年第一天上午第65题)下列关于室内消防给水管道和消火栓布置的说法中,哪几项正确?【BD
(A)室内消防竖管直径不应小于DN100
(B)消防电梯间前室内应设置消火栓
(C)冷库内可不设置消火栓
(D)建筑高度小于24m且体积小于5000m3的多层仓库,可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位
解析:
依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)8.2.1条 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓,根据P346条文解释8.2.1条,干式竖管的管径宜采用80mm,故选项A不严谨;
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.4.5条,消防电梯前室应设置室内消火栓,选项B正确;
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.4.7.5条,冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂和楼梯间内,选正确。项C错误;
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)7.4.6条,选项D
故本题答案为:(BD)