(自编题)某层高为3.1m、体积为58000m3的30层建筑,其首层及二层设有多间面积为250m2~300m2的便民商店和商业性服务用房,3~30层均为普通住宅。该建筑物设置消防水池,供给室内、外消火栓给水系统全部用水量,消防水池采用两根来自不同市政给水管段的消防给水管道补水,补水管的管径分别为DN100和DN150。则该消防水池容积应不小于下列哪项?
(A)492m3(B)62m3(C)168m3 (D)386m3
答案( C )
解:
1、该建筑为一类高层住宅,查秘教表2-14,室内、外消火栓用水量分别为20L/s、15L/s;
2、查秘教表2-17,火宅延续时间为 2h;
3、V=3.6×(20×2+15×2)-3600×(1/4)×3.14×(0.1×0.1)×1.5×2
        =252-84 =168 m3
选C

作者: 红蔷薇    时间: 2016-4-22 10:22
请问老师,减号后面是什么意思,求详解?

作者: 周工    时间: 2016-4-25 08:58
红蔷薇 发表于 2016-4-22 10:22
请问老师,减号后面是什么意思,求详解?

由秘四第3册《建筑给水排水工程》P80,当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的有效容量可减去火宅延续时间内补充的水量。
由GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范4.3.5条(P26),火宅延续时间内补充的连续水量应按消防水池最不利进水管供水量计算。qf=3600Av
本题解析减号后面计算的即为补水量。
A=(1/4)×3.14×(0.1×0.1)=0.00785平方米
由4.3.5条第3款,V=1.5m/s
火宅延续时间:2h

作者: 红蔷薇    时间: 2016-4-25 11:02
谢谢老师,这下看明白了。