(自编题)以下关于室内消火栓设置的叙述中,哪些项错误或者不准确?
(A)消防电梯内应设消火栓。
(B)消火栓应设置在明显且易于操作的部位。
(C)消火栓栓口处的进水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。
(D)采用临时高压给水方式的室内每个消火栓处均应设置消防启动按钮。
答案(ACD)
解析:A错误,秘教P66,在消防电梯前室应设消火栓,而不是消防电梯内。
B正确,见秘教P66。
C错误,秘教P66,在消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。
D错误,秘教P66,高位消防水箱的静水压力能够满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,采用临时高压给水方式时,室内消火栓处不是必须设置消防启动按钮。